Page 2 of 2

Re: Versie 3.0.0.2

Posted: Wed Jan 01, 2014 9:58 pm
by stefxx
ArnoB wrote:Ook zie ik nu bij de DAIX10 en DAIX12 met een DAIX12 en DAIX10 dimmer dat bij het herhaaldelijk op de bright knop drukken de slider netjes oploopt, maar als de lamp op een gegeven moment 100% brand de statusweergave in homeseer op Off springt.
Dank, die bug heb ik gevonden en is in de volgende versie opgelost!

Re: Versie 3.0.0.2

Posted: Wed Jan 01, 2014 10:48 pm
by stefxx
ArnoB wrote:zojuist getest, met devicetype 1 heb ik 26 standen, waarbij &hs.execX10 "Housecode","Extended",24,1 nog circa 15% gesloten is en &hs.execX10 "Housecode","Extended",25,1 geheel geopend. Het regelgedrag met devicetype 3 is veel nauwkeuriger en lineair. Devicetype 1 levert een niet lineaire opening op in dus maar 26 stappen. waarbij value 18 ongeveer half open is, 24 ongeveer 85% en 25 100%
Ik heb eerst even versie 3.0.0.3 afgemaakt. Daarin heb ik de SW10 als extended dimmer gedefinieerd. Ik weet nog niet of ik al deze niet standaard A10/X10 aanpassingen wil doen, alleen voor de SW10...

Als je de SW10 lokaal bediend, wordt de status dan wel in homeseer verwerkt? Oftewel, stuurt de SW10 wel (al dan niet extended) status codes terug?

Hier is de 3.0.0.3 versie te vinden: domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=77&amp ... amp;t=9272

Re: Versie 3.0.0.2

Posted: Wed Jan 01, 2014 11:36 pm
by ArnoB
Nee, de SW10 is one-way, hij verzend dus niets. Ik ga meteen 3.0.0.3 proberen!