raymonvdm wrote:Werken deze wandzenders een beetje met HS3 samen. Als dat het geval is dan heb ik eventueel wel interesse in de BJ versie mocht iemand die over hebben. Ik heb in HS3 echter
beperkte positieve ervaringen met Z-Wave.ME
De Duwi variant heeft geen scene functionaliteit, en kan daarmee ook geen acties richting Homeseer uitvoeren om bijvoorbeeld events af te trappen.
Dit is een beperking van de wandzender, niet van homeseer.
Je kunt deze wel gewoon in je zwave netwerk includen en vervolgens met een directe associatie andere zwave modules aansturen.
Mocht je hiermee toch events willen kunnen aftrappen dan zou je bijvoorbeeld de goedkoopste aan/uit stekkermodule met instant status reporting kunnen associeren en vervolgens events laten lopen op de status wijziging van de stekkermodule. De stekkermodule komt dan ergens verstop in een loos stopcontact. Beetje omslagtig maar zo kan het dus wel.
De Zwave.me variant heeft wel scene functionaliteit maar werkt niet goed samen met Homeseer.
Hier baal ik ook van en daarom heb ik zitten zoeken naar een goede manier om hier omheen te werken.
Ik doen nu het volgende: Wandzender includen in je zwave netwerk en deze in scene modus zetten. (dit kun je apart bepalen voor single en double click).
Vervolgens zet je zwave logging in Homeseer aan. Dan installeer je de Log Monitor Plugin/script van Jon00, en trigger je de gewenste scene op basis van de Zwave log entry die langs komt als je met de wandzender de scene aftrapt. Dit heb ik pas getest en werkt goed (binnen 1 seconden). Voor elke knop komt er een andere log entry voorbij dus je kunt zo verschillende Events aftrappen met Single press up, down, en Double press up en down.
Zo is de zwave.me variant met een kleine omweg toch volledig inzetbaar icm Homeseer.