Post by leo »

Lennart, ik heb jouw workaround idee gebruikt om mijn tv en radio via een IR commando uit te zetten. Als ik de opdracht ALLES UITSCHAKELEN (F3) geeft wordt eerst de status van de radio en tv de gechecked (Velleman kit AC power slave module en een SM10 om X10 signaal te genereren afhankelijk of tv en/of radio aan of uit staan) en dan wordt via een S3012 (X10 IR controller) een IR signaal gegenereerd om het spul uit te schakelen. Dit werkt allemaal uitstekend als ik het vanuit HS "bestuur" maar zodra ik het X10 signaal om de events te starten via een X10 afstandsbediening verstuur dan loopt het hele zootje in de soep.
Ik ontvang meerdere F3's en de status van de tv en radio wordt niet snel genoeg ge-update zodat er IR signalen worden verzonden en de tv en/of radio dus weer aanschakelen terwijl dat niet zou moeten.
Enige idee of hier ook een slimme work around voor is????