ik probeer nu al een tijdje op de device value van een plugwise device te triggeren. alleen krijg het niet werkend.
de bedoeling is om verschilende aktie's bij verschilende waardes te aktiveren
bv < 1W aktie a
tussen > 1 and < 10 aktie b
tussen >10 and < 20 aktie c

:roll:
User avatar
Rene
Global Moderator
Global Moderator
Posts: 1689
Joined: Wed Oct 08, 2008 3:54 pm
Location: Netherlands

Re: problemen met device value

Post by Rene »

De device value is het aantal watt * 100 (omdat je geen getal achter de komma kan opnemen in de device value). Je zal dus de device value door 100 moeten delen of je trigger waarden * 100 moeten doen.