Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)

Moderator: b_weijenberg

Post Reply
ldborn
Member
Member
Posts: 68
Joined: Fri Jul 11, 2008 12:36 pm
Location: Netherlands

Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by ldborn »

Ik heb een receiver en transmitter in 1 box had het tot nu toe draaien via com poorten met behulp van device installer aangemaakt, het betreft hier een ethernet versie. Het kastje loopt op 192.168.0.196 en ik heb in de router poort 10001 en 10002 openstaan. Dit werkte altijd probleemloos. Ik heb nu in de plugin receiver 1 op 192.168.0.196:10001 en de transmitter op 192.168.0.196:10002 gezet communicerend over tcp. De transmitter wordt geinitialiseerd echter de reciever wordt niet geinitialiseerd. Ik zie een melding com failure reciever not used. Ik snap er niet veel van.
User avatar
esschenk
Member
Member
Posts: 426
Joined: Sun Feb 17, 2008 10:34 pm
Location: Netherlands
Contact:

Re: rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by esschenk »

Hallo,

Ik had in het begin ook wat problemen
Heb toen het volgende gedaan

Compoort driver verwijdert
RFXcom spanningsloos gemaakt
Pc uitgezet
RFXcomspanning er weer op
pc opnieuw opgestart

En toen Homeseer opgestart
Hierna werkte alles als een trein


Ed
ldborn
Member
Member
Posts: 68
Joined: Fri Jul 11, 2008 12:36 pm
Location: Netherlands

Re: rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by ldborn »

heb ik geprobeerd, maar werkt niet het lijkt wel of de reciever/transmitter ineens defect is, zie de logging hieronder

11-1-2010 17:03:00 Warning RFXCOM(RecRxChar) receiver #1 response was: 4E, should be:2C, retry
11-1-2010 17:03:03 Error RFXCOM(RecRxChar) rec#1 didn't respond correct on a Enable All RF
11-1-2010 17:03:03 Error RFXCOM(DeActivateReceiver) receiver on TCP192.168.0.196:10001 not used!
11-1-2010 17:03:03 Error RFXCOM(reconnect) receiver #1 stopped due to comm failure, try to reconnect.
11-1-2010 17:03:03 RFXCOM (Close) Closing TCP Socket for 192.168.0.196,10001
11-1-2010 17:03:03

heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?

Als ik de rfreceiver gebruik krijg ik een Ack alleen dan ook de melding buffer flushed due to timeout
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1744
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Re: rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by b_weijenberg »

stop Homeseer en kijk eens wat de receiver antwoordt als je met RFreceiver de IP port connect.
ldborn
Member
Member
Posts: 68
Joined: Fri Jul 11, 2008 12:36 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by ldborn »

Als ik met de rfreciever connect en ik doe dan even enable all rf dan krijg ik
Enable all rf--F02A
FA ACK
FAFAFAFAFA Buffer flushed due to timeout
4242 Buffer flushed due to timeout
ldborn
Member
Member
Posts: 68
Joined: Fri Jul 11, 2008 12:36 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by ldborn »

dit is wat regelmatig in de homeseer log verschijnt

11-1-2010 18:42:09 RFXCOM (Close) Closing TCP Socket for 192.168.0.196,10002
11-1-2010 18:42:09 RFXCOM (aConnectEnd) Info: transmitter #1 reconnected.
11-1-2010 18:42:39 Info RFXCOM(reconnect) receiver #1 try to reconnect.
11-1-2010 18:42:39 RFXCOM (aConnectEnd) Info: receiver #1 reconnected.
11-1-2010 18:43:02 Info RFXCOM(reconnect) transmitter #1 try to reconnect.
11-1-2010 18:43:02 RFXCOM (Close) Closing TCP Socket for 192.168.0.196,10002
11-1-2010 18:43:02 RFXCOM (aConnectEnd) Info: transmitter #1 reconnected.
11-1-2010 18:43:09 RFXCOM (RecRxChar) receiver #1 successfully initialized to Variable Length Mode on TCP port 192.168.0.196:10001
11-1-2010 18:43:48 RFXCOM (RecRxChar) all rf enabled in receiver #1
11-1-2010 18:43:55 Info RFXCOM(reconnect) transmitter #1 try to reconnect.
11-1-2010 18:43:55 RFXCOM (Close) Closing TCP Socket for 192.168.0.196,10002
11-1-2010 18:43:55 RFXCOM (aConnectEnd) Info: transmitter #1 reconnected.

tevens zie ik dit

11-1-2010 19:08:05 Info RFXCOM(reconnect) transmitter #1 try to reconnect.
11-1-2010 19:08:05 RFXCOM (Close) Closing TCP Socket for 192.168.0.196,10002
11-1-2010 19:08:06 RFXCOM (aConnectEnd) Info: transmitter #1 reconnected.
11-1-2010 19:08:13 Warning RFXCOM(RecRxChar) receiver #1 response was: F2, should be:2C, retry
11-1-2010 19:08:13 Error RFXCOM(RecRxChar) rec#1 didn't respond correctly to a set Variable Length Mode
11-1-2010 19:08:13 Error RFXCOM(DeActivateReceiver) receiver on TCP192.168.0.196:10001 not used!
11-1-2010 19:08:13 Error RFXCOM(reconnect) receiver #1 stopped due to comm failure, try to reconnect.
11-1-2010 19:08:13 RFXCOM (Close) Closing TCP Socket for 192.168.0.196,10001
11-1-2010 19:08:13 Error RFXCOM(ComTimer_Elapsed) receiver #1 RecRxChar returned an error.
11-1-2010 19:08:13 RFXCOM (aConnectEnd) Info: receiver #1 reconnected.

Ik snap ook gewoon de systematiek niet, het lijkt wel of de verbinding telkens verbroken wordt, in het status scherm staat achter receiver en achter transmitter: Verbinding maken
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1744
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by b_weijenberg »

Het lijkt me dat de baud rate van de receiver op 38400 staat terwijl de LAN interface nog op 4800bd staat.
Soms op de "Toggle baud rate Don't use" knop gedrukt in RFreceiver?

Probeer dit eens:
stop HS
zet de baudrate van channel 1 in de LAN controller op 38400
connect RFreceiver met TCP/IP en klik nog een keer op "Toggle baud rate Don't use" (en daarna nooit meer ;-)
zet de baudrate van channel 1 in de LAN controller weer op 4800
kijk met RFreceiver of je nu wel een correcte response op een Init command krijgt en je weer data ontvangt
ldborn
Member
Member
Posts: 68
Joined: Fri Jul 11, 2008 12:36 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by ldborn »

sorry hoor maar ik snap het niet zo, de lan controler? Ik had altijd de device controler van lantronics maar die gebruik ik toch niet meer? Wat bedoel je met lan controler (erg he) Ik heb inderdaad een keer op toggle baud rate in RFreceiver gedrukt omdat ik dacht (stond ook iets van in de handleiding) dat de opdrachten dan wat sneller uitgevoerd zouden worden.
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1744
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by b_weijenberg »

ldborn
Member
Member
Posts: 68
Joined: Fri Jul 11, 2008 12:36 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by ldborn »

via de device controler gedaan wat je zei, maar als ik nu via RF receiver probeer te connecten krijg ik de melding
Socket Exeption :10061 Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd 192.168.0.196:10001
ldborn
Member
Member
Posts: 68
Joined: Fri Jul 11, 2008 12:36 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by ldborn »

Uiteindelijk is het toch nog gelukt, ik heb jouw adviezen opgevolgd, de toegang werd geweigerd omdat de local port 10001 ineens weg was in de device installer na apply settings. Nu werkt alles weer. Moet wel zeggen, ik vind het geen eenvoudige materie. Heel erg bedankt voor de support.
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1744
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by b_weijenberg »

Omdat het niet eenvoudig is staat er Don't use bij (betekent niet gebruiken) maar ja, als je dat dan toch doet ... ;-)

Als je dit bericht krijgt: Socket Exeption :10061 Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd 192.168.0.196:10001 betekent dit dat er een ander programma is dat al een connectie heeft. Bijvoorbeeld als je Homeseer opgestart hebt en je probeert dan met RFreceiver een verbinding te maken dan krijg je dit bericht in RFreceiver.
Uriel
Member
Member
Posts: 96
Joined: Fri Sep 26, 2008 9:21 am
Location: Netherlands
Contact:

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by Uriel »

Heb de RFXcom al een aantal jaar draaien (transmitter en reciever in 1 box) en sinds afgelopen zomer een Visonic ontvanger erbij gezet. Zonder enige problemen. Sinds gister stopte plotseling naar wat ik denk de transmitter ermee. Ben al sinds gister er mee bezig. Ineens allemaal foutmeldingen in homeseer log.

Krijg nu de volgende melding : 19-1-2014 22:02:12 - RFXCOM - (reconnect) error transmitter #1 stopped due to comm failure, try to reconnect.
Daarna volgt de volgende melding: 19-1-2014 22:05:20 - RFXCOM - (XmitRxChar) warning transmitter #1 didn't respond with a correct Ack (welke blijft herhalen)

Heb het eigenlijk altijd via de compoorten gedaan. Heb vandaag de nieuwste versies van Lantrox CPR binnen gehaald en alles volgens de handleiding nogmaals op nieuw gedaan, echter zonder resultaat.
ALs ik met het RFXtransmitter.exe progje aan de gang ga krijg ik zelfs een BSOD en een IRQ fout.

Heb al het bovenstaande al geprobeerd echter zonder resultaat, is de transmitter echt defect??
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1744
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by b_weijenberg »

contact RFXCOM support
Uriel
Member
Member
Posts: 96
Joined: Fri Sep 26, 2008 9:21 am
Location: Netherlands
Contact:

Re: Rfxcom van serieel naar tcp/ip

Post by Uriel »

Bedankt, was er al bang voor. Wilde toch nog even bij jou peilen.
Post Reply

Return to “Homeseer Rfxcom Plugin Forum”