Oregon

Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)

Moderator: b_weijenberg

Post Reply
labtec
Member
Member
Posts: 243
Joined: Sun Oct 24, 2010 9:12 pm

Oregon

Post by labtec »

Wellicht volg ik niet de juiste wijze, op het moment dat één of meerdere van mijn Oregon temp
sensoren een probleem hebben met de batterij moet ik deze elke keer weer opnieuw toevoegen in HS2.

Blijkbaar is bij een batterij wisseling het Device ID gewijzigd en is het noodzakelijk dat ik via de RFXCom
tab de procedure clr heard, Add uitvoer om de desbetreffende sensor weer toe te voegen. Erg lastig omdat
je moet wachten totdat de sensor een signaal uitstuurt en ook checken of dat wel de juiste sensor is.

Is het opnieuw invoeren van een Oregon device niet eenvoudiger te doen? ik zal vast wel iets fout doen :)
User avatar
Phaeton
Advanced Member
Advanced Member
Posts: 573
Joined: Wed May 19, 2010 12:44 pm
Location: Wassenaar
Contact:

Re: Oregon

Post by Phaeton »

Volgens mij doe je niks fout en is dat gewoon hoe het werkt. Je kan wel in het bestaande device de nieuwe id selecteren. Dan hoef je niet helemaal een nieuw device te maken

Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
groeten,
Harry
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1744
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Re: Oregon

Post by b_weijenberg »

Klopt, na batterijwissel de sensor de nieuwe ID laten versturen en dan modify van de battery sensor wijzigen. Andere sensors in die Oregon worden dan automatisch gewijzigd.