Ik heb een een event gemaakt die de status van een plugwise device via een virtueel device bijwerkt.
dit gaat goed...maar log wordt een beetje vol.
kan ik een andere optie kiezen om dit te voorkomen?

[img]uploaded/Chak/200947224723_PlugStatus.png[/img]


Code: Select all

7-4-2009 22:39:49  	Info 	Command sent to Status Hoeklamp Status: S1 On Dimval: 0 Data: 0
7-4-2009 22:39:49  	Info 	Running script in background: PlugStatusUpdate.vb("Main","S1|[9")
7-4-2009 22:39:49  	Info 	Event Trigger "Hoeklamp Status"
7-4-2009 22:35:49  	Info 	Command sent to Status Hoeklamp Status: S1 On Dimval: 0 Data: 0
7-4-2009 22:35:49  	Info 	Running script in background: PlugStatusUpdate.vb("Main","S1|[9")
7-4-2009 22:35:49  	Info 	Event Trigger "Hoeklamp Status"
Alexander
Global Moderator
Global Moderator
Posts: 1532
Joined: Sat Mar 10, 2007 11:19 pm
Location: Netherlands

PlugStatus

Post by Alexander »

Eerste tabblad kun je toch aangeven dat ie niet moet loggen, toch?
User avatar
TANE
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 4806
Joined: Fri Apr 06, 2007 9:46 pm
Location: Netherlands
Contact:

PlugStatus

Post by TANE »

Dat klopt...maar het is een niet nodige actie die elke paar minuten wordt uitgevoerd.
met 30 plugs is dat een beetje te veel acties..
Alexander
Global Moderator
Global Moderator
Posts: 1532
Joined: Sat Mar 10, 2007 11:19 pm
Location: Netherlands

PlugStatus

Post by Alexander »

Oh dacht dat je vraag op "maar log wordt een beetje vol." sloeg en niet zo zeer het verminderen van events. Of begrijp ik je nu nog niet?
User avatar
TANE
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 4806
Joined: Fri Apr 06, 2007 9:46 pm
Location: Netherlands
Contact:

PlugStatus

Post by TANE »

Ik was niet helemaal helder in mijn verhaal
Doordat de status van plugwise modules elke 20 seconden veranderd wordt het event ook als maar uitgevoerd.
Event uitvoeren is allen noodzakelijk bij verandering van de on/off status.

oplossing was ook simpel
een dubbele conditie met
On Or Off
ipv any status
User avatar
simjoc
Member
Member
Posts: 210
Joined: Sat Dec 27, 2008 5:59 pm
Location: Netherlands

PlugStatus

Post by simjoc »

Nu we het toch over plugwise conditions hebben, is het iemand gelukt om met een value change een event te triggeren met een plugwise stick? Denk bijvoorbeeld aan: als de wachmachine klaar is dat er een geluid word afgespeeld?
dreambox
Starting Member
Starting Member
Posts: 47
Joined: Sat Jun 12, 2010 8:02 pm

Re: PlugStatus

Post by dreambox »

TANE wrote:Ik heb een een event gemaakt die de status van een plugwise device via een virtueel device bijwerkt.
dit gaat goed...maar log wordt een beetje vol.
kan ik een andere optie kiezen om dit te voorkomen?

[img]uploaded/Chak/200947224723_PlugStatus.png[/img]


Code: Select all

7-4-2009 22:39:49  	Info 	Command sent to Status Hoeklamp Status: S1 On Dimval: 0 Data: 0
7-4-2009 22:39:49  	Info 	Running script in background: PlugStatusUpdate.vb("Main","S1|[9")
7-4-2009 22:39:49  	Info 	Event Trigger "Hoeklamp Status"
7-4-2009 22:35:49  	Info 	Command sent to Status Hoeklamp Status: S1 On Dimval: 0 Data: 0
7-4-2009 22:35:49  	Info 	Running script in background: PlugStatusUpdate.vb("Main","S1|[9")
7-4-2009 22:35:49  	Info 	Event Trigger "Hoeklamp Status"
Hey Tane,

Alweer een tijdje geleden zat je met hetzelfde probleem dan ik : Is het je gelukt om die "overbodige logs" eruit te krijgen?

Alex
DJF3
Advanced Member
Advanced Member
Posts: 895
Joined: Thu Jul 12, 2007 9:28 am
Contact:

Re: PlugStatus

Post by DJF3 »

Heren,

If this log entry was generated by PlugStatusUpdate.vb, that you'll find 'hs.writelog' entries in this .vb file. If you 'disable' these by pre-fixing a single quote then they won't be executed anymore.. EVER!

So:
' hs.writelog "Info", "Command sent to Status Hoeklamp...."
Instead of:
hs.writelog "Info", "Command sent to Status Hoeklamp...."