Ik stuur de verlichting in de hal met een fibaro multisensor fgms 01 via homeseer 3 een fibaro dimmer 2 , fgd 212.
Op zich werkt dit prima via een event bij zonsondergang, Motion licht aan no motion licht uit.
Het probleem is wanneer ik de originele wandschakelaar gebruik. Dan gaat het licht aan, maar gaat automatisch na ongeveer 30 sec weer uit. Parameter 10, timer functionality staat op off.
Schakelaars staan ingesteld op toggle. Alle assosiations staan gelinkt aan homeseer.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat wanneer je de schakelaar bediend , het licht gewoon aan blijft?
Fibaro dimmer 2 configuratie
Moderator: Ruud
Re: Fibaro dimmer 2 configuratie
schakel die events eens uit?
kan zijn dat die ingrijpen bij "no motion" en dan gaat het licht dus uit.
mocht het dan wel werken, events aanpassen
kan zijn dat die ingrijpen bij "no motion" en dan gaat het licht dus uit.
mocht het dan wel werken, events aanpassen
Re: Fibaro dimmer 2 configuratie
Ik heb alle events gerelateerd aan deze module uitgeschakeld en toch gaat na het inschakelen met de schakelaar het licht uit na een korte periode.
Re: Fibaro dimmer 2 configuratie
Na een reset reageert de module goed op de schakelaar. De scenes staan nu uit.
Wat zou ik aan de scenes moeten aanpassen dat de schakelaar " master" is en de scenes overruled ?
Wat zou ik aan de scenes moeten aanpassen dat de schakelaar " master" is en de scenes overruled ?
Re: Fibaro dimmer 2 configuratie
zet eerst alle events maar eens aan om te checken of dit goed gaat,
anders zal je het event moeten aanpassen met een extra check of hij aan is doordat het donker is of aangezet lokaal
anders zal je het event moeten aanpassen met een extra check of hij aan is doordat het donker is of aangezet lokaal