Page 2 of 9

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Thu Dec 29, 2011 6:43 pm
by Snelvuur
I got the same issue with that.. now i got rooms in devices and visa versa:

DST error is gone after some xx minutes from the start..
und-nu.jpg
und-nu.jpg (250.23 KiB) Viewed 17228 times

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Sun Jan 08, 2012 3:25 am
by blb
Bastiaan, Snelvuur,

I have added the possibility to interchange location(1) and location2 via a new parameter in the ini file (DevLocationswitched) in the new version (02h). If this parameter is set to False (DevLocationswitched=False) the 2 location fields will be interchanged compared with the 02f version.

Bastiaan, I have also looked in your array error. I see there is still some information in the cube about other equipment than the thermostats (type 04) which is handled without error in the C response but causing this error in the L response. I think I can fix this with some better coding, currently I assume the length of the L response is always 12 bytes which is not true for e.g. a window switch.

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Sun Jan 08, 2012 11:47 am
by Bastiaan
Hi Bernard, Nice that you want to look at it again, thanks.

I have been testing a lot in between. Once I took out everything except two thermostats and then the first one got recognized but when creating the second one it went wrong with the same error message. The recurring script then also fails.
Then I took them all out and started clean, again, one got recognized and then everything stopped.
Looking at the debug strings, it is clear that even when I remove the Eco switch from the software, remove its battery, it somehow still shows up in the requests.
Not really looking forward to do a full reset of the cube I must say and I will also get a few wall thermostats at the end of January.
I assume they will take over the general setting for a room, so interesting how that will be done.
For now I am very pleased with how they work and ordered some more already so if you could exclude the L calls, it would be great.
Later on I will have to figure out how the wall thermostats interact.

Little side note for upgraders: Please note that the INI file name has been changed in the latest version!

Bastiaan

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Mon Jan 09, 2012 12:11 am
by blb
Hi Bastinaan,

I have uploaded a new version, 02i, which should skip over L response from other elements than thermostats. I hope with this version your error is gone.

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Mon Jan 09, 2012 12:19 am
by Bastiaan
Ahhhh dank, heb ik net mijn cube toch maar een reset gegeven om het allemaal te laten werken :-(
Heb het echt net weer allemaal terug geconfigureerd..

Zal het komende week nog even testen, nu eerst maar even genieten van het feit dat het allemaal werkt :-)

Bastiaan

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Mon Jan 09, 2012 12:51 am
by blb
nu ja, als je durft (en tijd over hebt :) ) zou je weer een raamcontact of wandthermostaat kunnen toevoegen en kijken of 't nog steeds allemaal werkt :)

enne, mooi dat 't werkt!

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Wed Mar 07, 2012 1:17 pm
by Snelvuur
bastiaan: kan je die temperatuur images er bij doen.. zie nu pas dat ik die niet eens heb, zal vast wel van een of andere plugin zijn maar weet zo snel niet welke.

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Wed Mar 07, 2012 2:16 pm
by Bastiaan
Erik, welke plaatjes heb je nodig? Bernard heeft dit script gemaakt en ik heb niets speciaals toegevoegd. Voorbeeldje?

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Wed Mar 07, 2012 3:06 pm
by Snelvuur
gewoon de plaatjes die in Temperatures/19.gif 20.gif etc etc staan. Die komen standaard niet uit homeseer volgens mij.

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Wed Mar 07, 2012 11:36 pm
by Snelvuur
Trouwens ik krijg nu best vaak:

6-3-2012 22:06:39 - Error - Max Monitor: No connection could be made because the target machine actively refused it 192.168.1.51:80

Soms wel soms niet, maar ik had 1 thermostaat die het niet goed deed. Deze heb ik nu gefixed en ziet er ook goed uit via het elv programma. Alleen hij wordt niet geupdate.

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Thu Mar 08, 2012 12:03 am
by Bastiaan
MIsschien bedoel je deze?

Verder moet je oppassen dat de cube maar 1 verbinding te gelijkertijd aan kan dus als je het Max! programma op een computer hebt draaien geeft dat fouten in je HS.

gr Bastiaan

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Thu Mar 08, 2012 1:25 am
by Digit
@Erik, ook heeft de Cube de rare gewoonte om na een onjuist afgebroken connectie (trek de patch kabel er maar eens voor een paar seconden uit) zo ongeveer een half uur lang geen nieuwe connecties te accepteren. Volgens mij is dat e.o.a. (default) 1800 seconden TCP timeout die dan pas optreedt en die de boel dan pas reset aan Cube zijde.

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Thu Mar 08, 2012 10:54 am
by Bastiaan
Here is also the temp folder/pics

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Thu Mar 08, 2012 12:40 pm
by Snelvuur
Ok, kabeltje eruit, uit de website gegaan. Heb nu wel een update gehad en hij ging verder. Heb nu alleen nog:

8-3-2012 11:26:00 CV Woonkamer System date & Time `6 Max!Cube Today 8:46:40
Hier staat zo'n driehoekig rood error melding nog.

Ook dacht ik dat "last change" aangepast wordt bij elke run, maar neem aan dat als het niet verandert dat hij de tijd niet update?

Re: Homeseer Script to monitor & Control ELV MAX! Thermostats

Posted: Wed Mar 28, 2012 4:34 pm
by Fischi
Hi,
I also have tested the HS script and it works very good , thanks !
I use this script also with my Pronto TSU remotes.
I have two questions/ problems :
(1) Homeseer massage : "cannot serve file: C: \ProgramFiles(x86)\Homeseer HS2\html/images/On-Line.gif (I have copied the folders Temperatures.rar and Thermostats.rar for the Temperatur values)
I think the On-Line .gif folder is for the green OK sign, could anybody send me the on-Line. gif folder ??
(2) Is it possible to see the current temperature of each rooms (not only the setpoint temperatures)?

Regards