Page 2 of 2
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Fri Mar 21, 2008 3:39 pm
by TANE
Wat een mogelijk oplossing kan zijn is de poort settings te veranderen.
voor de CTX35 moet deze op 19200 staan
Binnen Windows is de snelheid standaard 9600
[img]uploaded/Chak/2008321142816_19200.jpg[/img]
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Fri Mar 21, 2008 3:41 pm
by marcellangelaan
Hi chak,
Deze settings al gecontroleerd en staan goed.
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Fri Mar 21, 2008 4:03 pm
by TANE
heb je met de laatste driver geprobeerd zie bericht 3 van snowboarder
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Fri Mar 21, 2008 4:14 pm
by marcellangelaan
Jawel 2.0.0.2 ofwel 2.0.2
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Fri Mar 21, 2008 9:13 pm
by TANE
Binnen HS kan je niet veel meer instellen dan de com poort.
3 opties die je nog kan uitproberen/controleren/testen.
Optie disable TI103 (in setup scherm).
HS afsluiten
HS herstarten
Com poort enable
HS in service mode levert soms ook problemen op met plugins..mocht deze actief zijn kan je beste even zonder services optie uitproberen.
Kijk of er geen andere plugin (CM11?) com poort van de CTX35 in gebruik heeft.
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Fri Mar 21, 2008 11:34 pm
by marcellangelaan
Zal op in een "schone configuratie" het geheel nogmaals uitproberen.
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Sun Mar 23, 2008 10:45 pm
by marcellangelaan
Ben nog niet veel verder.
CTX 35 reageerd wel indien ik de testsoftware gebruik =>$>2800008C#$<2800!4b# met andere woorden Rx/Tx en reactie CTX
Echter indien ik de Xantura sturings software gebruik krijg ik de melding dat communicatie "mislukt is" (zie geen Tx....kan iemand hierin adviseren?
Marcel
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Mon Mar 24, 2008 12:27 am
by Antoon
Marcel ik krijg die melding ook bij de xanura software.
Heb het al vaker geprobeerd maar krijg dat spul niet aan de gang.
Mijn CTX werkt overigens wel goed in Homeseer.
Antoon
CTX35 (TI103) homeseer driver
Posted: Tue Mar 25, 2008 12:03 pm
by marcellangelaan
Huidige setup HS+CTX35 en andere PC met HS+CM11.
Indien ik de CTX35 activeer vanuit HS en meekijk via de combinatie CM11/HS dan zie ik de commando's langs komen.
Met andere woorden de CM11 registreert dat de CTX35 X10 commando's verstuurd en laat deze zien in de log van HS.
Echter de X10 schakelaars reageren niet op de commando's van de CTX35 (CTX35 en CM11 in zelfde WCD), indien ik dezelfde commandos vanuit HS/CM11 verstuur reageren de X10 schakelaars wel.
Iemand een idee?
Marcel