WickedMaster wrote:Volgens deze pagina zou het mogelijk moeten zijn IR Converter Cable de optische poort uit te lezen. Ik weet alleen niet wat deze kabel exact doorgeeft aan data.

Ik zie denk ik ook een tweede uitdaging aankomen als het lukt om de meter analoog uit te lezen: de slimme meter kan dan niet meer middels P1 uitgelezen worden. Die optie is niet beschikbaar op Toon..


Gelukkig kan je meerdere meetmodules koppelen :)

WickedMaster wrote:
mAiden wrote:Toon en stadsverwarming is 2 keer geprobeerd door Eneco. Beiden keren stookte Toon teveel gas weg, waardoor de eindafrekening bij sommige 20% hoger uitviel. (Dit euvel merk ik soms ook bij cv ketels. Geen idee maar het is een gevoel)
Ik weet dat ze een module(Ga even kijken of ik er achter kan komen wat voor module ze toen plaatsen) plaatsen, deze communiceerde met de meter. Zoals Thehog ookal zei, bij stadswarmte zal je geen pulse krijgen, zal het rechtstreeks uit de meter gehaald moeten worden.


Teveel stoken lijkt me bijna onmogelijk. Enige wat Toon doet is de toevoerklep sluiten en openen wanneer een bepaalde temperatuur is bereikt.
Hoor graag welke module het is!


Als de Toon inderdaad bij stadsverwarming teveel stookte dan zal dat ook bij elke cv ketel op aan/uit aansluiting gebeuren. Zelfde logica. Dat is dus nogal een uitspraak.
Member of the Toon Software Collective
User avatar
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Posts: 666
Joined: August 2017

Re: Warmte uitlezen

Postby TheHogNL » Thu Dec 27, 2018 9:04 am

WickedMaster wrote:Volgens deze pagina zou het mogelijk moeten zijn IR Converter Cable de optische poort uit te lezen. Ik weet alleen niet wat deze kabel exact doorgeeft aan data.


Dit lijkt mogelijk. Voor de Toon moeten we die data dan omzetten naar de juiste aantal pulsjes. Zal vandaag wel eens kijken of de aansluiting compatible is met de zonoptoon methode (zie ook hier https://www.domoticaforum.eu/viewtopic. ... =15#p85351). Zo ja, dan is met een beetje spelen ook snel duidelijk wat de pulse/Gj zou moeten zijn.

Vervolgens zou de IR methode met bijv. een ESP8266 uit te lezen zijn en om te zetten naar pulsjes. Wel even de nodige code schrijven.
Member of the Toon Software Collective
User avatar
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Posts: 666
Joined: August 2017

Re: Warmte uitlezen

Postby TheHogNL » Thu Dec 27, 2018 9:05 am

Dit is overigens wel een puntje:
Opmerking: Het (frequent) uitlezen van batterij-gevoede warmtemeters heeft een significant effect op de resterende levensduur van de batterij. In het geval van de UH50 verkort naar verluid iedere uitlezing de batterijlevensduur met 30 minuten. Initieel is de levensduur van zo'n batterij vaak 10 jaar..
Member of the Toon Software Collective
User avatar
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
 
Posts: 666
Joined: August 2017

Re: Warmte uitlezen

Postby marcelr » Thu Dec 27, 2018 10:06 am

Opmerking: Het (frequent) uitlezen van batterij-gevoede warmtemeters heeft een significant effect op de resterende levensduur van de batterij. In het geval van de UH50 verkort naar verluid iedere uitlezing de batterijlevensduur met 30 minuten. Initieel is de levensduur van zo'n batterij vaak 10 jaar..


Vaag. Ik kan me niet voorstellen dat het verschil maakt of je wel of niet naar die optische signalen kijkt, in de levensduur van de batterij.


Oh, en ik heb de leeskoppen gevonden. 2x volkszaehler, 1x USB, 1x serieel:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... sb-ausgang

Eerst maar eens kijken of er signaal uit te krijgen is. Wordt vervolgd.
marcelr
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 969
Joined: May 2012
Location: Ehv

Re: Warmte uitlezen

Postby marcelr » Thu Dec 27, 2018 12:37 pm

Nog even verder gezocht op die site, de T550 spuugt ORBIS packets uit over de optische uitgang:

http://www.sedelmaier.at/node/112

Staat ook een scriptje bij om 't ding uit te lezen.
Leeskop installeren, USB-naar-RJ12 (P1) aanschaffen, Raspberry Pi ertussen, gaan met die banaan.

Zal wel een aparte meteradapterfirmware (3xww) voor nodig zijn. Kwestie van goed zoeken.
marcelr
Global Moderator
Global Moderator
 
Posts: 969
Joined: May 2012
Location: Ehv

Re: Warmte uitlezen

Postby TheHogNL » Thu Dec 27, 2018 6:05 pm

Ben wel benieuwd als de meter z'n batterij leeg is of je dan gewoon onbeperkt warmte kan gebruiken :D