Probleem met toon voorverwarmen warm water in slapen en weg
Posted: Sat Jan 25, 2020 4:11 pm
Hallo,
Nadat ik via dit forum erachter was dat in het TSC menu een optie bestaat om 's nachts warm water uit te zetten was ik helemaal tevreden!
(thanks voor de reacties hierop). Nu heb ik inmiddels al een stuk of 10 keer gehad dat het automatisch "terug zetten om warm water op te warmen" niet gelukt is.
Dit merk je dan als je in de douche staat en het water niet echt warm is en ook steeds kouder wordt. (erg vervelend)
Het gebeurd dus af en toe en het is onvoorspelbaar wanneer het gebeurd. Als ik op de toon kijk dan zie ik dat hij gewoon in de "thuis" mode staat of in "comfort"
Het lijkt dus of het commando naar de ketel soms niet aankomt en doorgevoerd wordt op de ketel. Als ik vervolgens even schakel van "slapen" en weer terug naar "thuis" of "comfort" zie ik dat de ketel het commando wel weer accepteert en onmiddellijk begint met het water op te warmen.
Ik realiseer me dat het net zo goed aan mijn ketel kan liggen en dus vroeg ik me af of het op de een of andere manier de toestand van de ketel te lezen is er en een commando is om pre-heat aan en uit te schakelen. Dan zou ik een scriptje kunnen maken die de ketel toestand controleert en corrigeert wanneer nodig.
Alvast dank voor alle suggesties en reacties!
Nadat ik via dit forum erachter was dat in het TSC menu een optie bestaat om 's nachts warm water uit te zetten was ik helemaal tevreden!
(thanks voor de reacties hierop). Nu heb ik inmiddels al een stuk of 10 keer gehad dat het automatisch "terug zetten om warm water op te warmen" niet gelukt is.
Dit merk je dan als je in de douche staat en het water niet echt warm is en ook steeds kouder wordt. (erg vervelend)
Het gebeurd dus af en toe en het is onvoorspelbaar wanneer het gebeurd. Als ik op de toon kijk dan zie ik dat hij gewoon in de "thuis" mode staat of in "comfort"
Het lijkt dus of het commando naar de ketel soms niet aankomt en doorgevoerd wordt op de ketel. Als ik vervolgens even schakel van "slapen" en weer terug naar "thuis" of "comfort" zie ik dat de ketel het commando wel weer accepteert en onmiddellijk begint met het water op te warmen.
Ik realiseer me dat het net zo goed aan mijn ketel kan liggen en dus vroeg ik me af of het op de een of andere manier de toestand van de ketel te lezen is er en een commando is om pre-heat aan en uit te schakelen. Dan zou ik een scriptje kunnen maken die de ketel toestand controleert en corrigeert wanneer nodig.
Alvast dank voor alle suggesties en reacties!