Page 1 of 1

Remeha Calenta Ace met een E-Twist foutmelding 03

Posted: Mon Feb 05, 2024 7:41 pm
by jjvandeudekom
Ik krijg een 03 fout melding in de OTGW, deze compleet met programma gekocht bij Nodo shop dus laatste firmware
Wat kan ik hieraan doen?
Ik heb een Remeha Calenta Ace met een E-Twist.
OTGW tussen ketel en thermostaat aangesloten.

Re: Remeha Calenta Ace met een E-Twist foutmelding 03

Posted: Mon Feb 05, 2024 10:27 pm
by hvxl
Zo nu en dan een Error 03 kan geen kwaad. Zolang het maar geen honderden per uur zijn.

Re: Remeha Calenta Ace met een E-Twist foutmelding 03

Posted: Tue Feb 06, 2024 11:45 am
by jjvandeudekom
Nu is de error niet zo erg maar de e-twist gaat niet online.
De OTGW ertussen uit en het werkt weer normaal.
De OTGW is dus nieuw enkele dagen en heeft nog nooit gewerkt

Re: Remeha Calenta Ace met een E-Twist foutmelding 03

Posted: Tue Feb 06, 2024 2:43 pm
by hvxl
Je bent je er hopelijk wel van bewust dat een kale eTwist (7672429) alleen het R-bus protocol spreekt. Dat werkt met een Remeha Calenta Ace, want die begrijpt dat ook. Maar de OTGW ondersteunt alleen het Opentherm protocol. Daarvoor heb je een eTwist met gateway (7648242) nodig. Als je al een losse eTwist hebt, moet je daar nog een eTwist gateway (7690860) bij aanschaffen. Het hele verhaal ziet er dan als volgt uit:

Ketel -> OTGW -> eTwist gateway -> eTwist

Disclaimer: Ik heb zelf geen ervaring met een eTwist. Bovenstaande beschrijving is mijn interpretatie van informatie die ik op het internet heb gevonden.

Re: Remeha Calenta Ace met een E-Twist foutmelding 03

Posted: Tue Feb 06, 2024 6:04 pm
by jjvandeudekom
Bedankt voor de info.
Het gaat zo dus niet werken
Had na diverse dingen gelezen te hebben begrepen dat het wel zou werken.
Dus de spullen maar proberen te verkopen.
Succes met de OTGW en je inzet voor het forum

Jan