Page 1 of 1
Gasmeter
Posted: Wed Jun 03, 2009 11:09 pm
by esschenk
Hallo,
Weet iemand hoe je de gasmeter moet instellen in de plugin
De devide hoe moet deze staan !!
hij telt alleen alles voor de comma
er staan bij mij 3 cijers achter de comma
dus bv 18080,146
je zou dus zeggen Divide 0,01
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
Gasmeter
Posted: Thu Jun 04, 2009 7:49 am
by Antoon
Ik gebruik de RFXMeter met de bijpassende sensor.
Devide by staat hier op 100.
- Antoon
<h6>
Gasmeter
Posted: Thu Jun 04, 2009 7:49 am
by Bastiaan
Omdat je voor elke m3 duizend keer een puls krijgt is je deelfactor dus 1000.
Vergeet niet dat je calibratie waarde ook door dit getal gedeelt wordt.
Gasmeter
Posted: Thu Jun 04, 2009 7:59 am
by esschenk
Hallo,
Dank voor de reactie
kijk dat wist ik dus niet dat ook de calibratie gedeeld wordt ik ga hier weer is mee aan de slag.
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
Gasmeter
Posted: Fri Jun 12, 2009 8:37 pm
by The w8
Mijn meterstand is 00000,943. (nieuwe meter)
Om de juiste stand in homeseer te krijgen,
Divide by: 1000
Calibration value: ?????? Wat vul ik hier in?
Gr,
Hans
Gasmeter
Posted: Sat Jun 13, 2009 7:46 am
by Jeroen Bartels
Volgens mij je beginstand waar je de meter wil laten beginnen. Deze wordt ook door 1000 gedeeld dan.
Gasmeter
Posted: Sat Jun 13, 2009 8:25 am
by b_weijenberg
Divide By = 100 (laatste cijfers telt niet mee en wordt gebruikt om de RFXPulse te triggeren)
Calibration = 94
Units = m3
Gasmeter
Posted: Sat Jun 13, 2009 10:10 am
by The w8
en hoe corrigeer ik de tellerstand van de sensor. (door het afstellen en uittesten staan in het geheugen behoorlijk pulsen)
Gasmeter
Posted: Sat Jun 13, 2009 4:42 pm
by b_weijenberg