Page 1 of 1

Probleem met schakelen obv temp sensor Oregon Scientific

Posted: Fri Jun 19, 2009 11:20 pm
by motordiver
Graag zou ik obv functies van temperatuur slaapkamer, dag en tijd de airco in- of uitschakelen.

Bezig met diverse events als "value change" en "conditional", maar de airco reageert niet.
Als test een functie obv enkel de tijd en airco reageert wel. Dus voor mijn gevoel werkt iets met de temperatuur sensor via de RFXCOM niet goed, of ik gebruik niet de juiste event methodes.

Wat is de beste methode om obv temp en tijd apparaten te schakelen?

Zie hieronder gedane pogingen, (tijdelijk gedisabled omdat ze niet functioneren) wat kan beter of is fout?

Bedankt voor de support.

Image

Probleem met schakelen obv temp sensor Oregon Scientific

Posted: Fri Jun 19, 2009 11:25 pm
by Alexander
Het zal vast in de waarden zitten. Ik heb daar ook vaak problemen mee. Komma er tussen e.d. Hangt weer van je dividers af. Zet eens een komma tussen de tweede en derde cijfer.

Probleem met schakelen obv temp sensor Oregon Scientific

Posted: Fri Jun 19, 2009 11:26 pm
by Jeroen Bartels
Ik weet hte niet zeker maar volgens mij werkt voor 6:00 en na 21:30 niet in HS. Hij bekijkt de tijd namelijk per dag.. Dat zou je even kunnen checken.

Probleem met schakelen obv temp sensor Oregon Scientific

Posted: Fri Jun 19, 2009 11:47 pm
by Rene
Klopt! Je moet een 'Time of Day or Sunrise/Sunset' condition gebruiken en dan 'Nighttime'.

Rene.

Probleem met schakelen obv temp sensor Oregon Scientific

Posted: Mon Jun 22, 2009 11:08 am
by DJF3
Misschien een gekke vraag, maar heb je deze events al 'enabled'? In de screenshot zijn ze disabled en zullen daarom nooit iets doen.

DJ

Probleem met schakelen obv temp sensor Oregon Scientific

Posted: Mon Jun 22, 2009 11:22 am
by Lempens
Dat staat in het laatste regeltje
<i>"Zie hieronder gedane pogingen, (tijdelijk gedisabled omdat ze niet functioneren) wat kan beter of is fout?"</i>

Probleem met schakelen obv temp sensor Oregon Scientific

Posted: Fri Oct 23, 2009 2:43 pm
by Paul H te O
Hoi,

Als je onder conditional de airco aan wil schakelen moet je in ieder geval bij Value is in range invullen: 195...300 ipv from 195 to 300.
Dit heeft bij mij wel geresulteerd in een juist resultaat.