Page 1 of 1

Counter rollover detected

Posted: Thu Jun 25, 2009 12:04 pm
by Antoon
Bert ik krijg vanmorgen deze melding:

Counter rollover detected for %32
Add 16777215 to the Calibration value.

Het is mijn gasverbuik en die staat op 80,58m




- Antoon

<h6>HomeSeer 2.3.0.68
ACTTI103,BLAB8SS,BLMediaPlayer,DooNetwork,BLEditor,BLOccupied,DooMotion,ActiveBackup Plugin, BLGarbage,BLRandom,BLSpeecht,NetCAM,pjcOutlook, YACSeer,DooCPU Monitor, HSTouch Server,RFXCOM, BLRfid,SMS Connector,Plugwise</h6>

Counter rollover detected

Posted: Thu Jun 25, 2009 11:36 pm
by Antoon
Als ik die waarde invoer bij calibration dan klopt er helemaal niks meer van me verbruik.
Krijg ik dit geintje nu om de 80 kuub verbruik?
Iemand die me even op weg kan helpen?


- Antoon

<h6>

Counter rollover detected

Posted: Fri Jun 26, 2009 12:56 am
by b_weijenberg
welke versie heeft de plugin?
In de nieuwere versies is een verbetering aangebracht waardoor de kans op foute meldingen verkleind is.

Als het geen echte overloop van de teller is kan je het bericht negeren.

Counter rollover detected

Posted: Fri Jun 26, 2009 7:35 am
by Antoon
Bert, ik gebruik versie 13.0.0.11
Het kan toch niet zijn dat dit nu al een overloop is,heb de RFXMeter net een paar weken.


- Antoon

<h6>

Counter rollover detected

Posted: Fri Jun 26, 2009 10:49 am
by b_weijenberg
Dan ben je wel grootverbruiker of stond de teller iets beneden 16777215.

Als het een eenmalig bericht is geweest vermoed ik dat het een foutief pakket is geweest waarop je dat bericht dan krijgt.

Counter rollover detected

Posted: Fri Jun 26, 2009 1:53 pm
by Antoon
Nee ben geen grootverbruiker.
Verbruik staat op 80 kuub.
Calibration had ik niets ingevuld.
Hij telt wel weer nu, dus kijk het wel even aan zo.
thx

- Antoon

<h6>

Counter rollover detected

Posted: Wed Jul 15, 2009 6:51 pm
by Antoon
Gister en vandaag weer een rollover melding gehad maar nu op mijn watermeter.
Deze staat pas op 6 kuub.
Blijft toch steeds weer terug komen.


- Antoon

<h6>

Counter rollover detected

Posted: Wed Jul 15, 2009 8:29 pm
by b_weijenberg
Antoon,

kan je debug level 1 aanzetten en het volledige HS log opsturen als je de melding weer gehad hebt?

Bert

Counter rollover detected

Posted: Thu Jul 16, 2009 7:31 am
by Antoon
Zal ik doen Bert.


- Antoon

<h6>

Re: Counter rollover detected

Posted: Fri Dec 25, 2009 4:03 pm
by simjoc
Helaas staat er in dit topic geen oplossing voor dit probleem. Ik heb sinds vandaag mijn RFXGas binnen en bij het aansluiten van deze module krijg ik precies dezelfde melding. De melding geld echter voor mijn RFXpwr. De nieuwe gasmeter word helemaal niet gevonden! Ik heb zojuist de allerlaatste versie van de plugin gedownload, maar ook dit maakt niet uit. Heeft iemand een idee?


edit: Bij het verwijderen van de nieuwe module verdwijnt de melding volledig.

Code: Select all

25-12-2009 14:56:30 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F0C266290B
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 1st RFXMeter packet detected.
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F00004000C
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 2nd RFXMeter packet detected.
25-12-2009 14:56:39 	Warning 	RFXCOM(display_M) counter rollover detected for device [2 Add 16777215 to the Calibration value.
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(display_M) Counter: RFXMeter[240]M Device:[2 Value:4
25-12-2009 14:56:39 	RFXCOM 	(RecRxChar) receiver #1 packet: 3000F00004000C

Re: Counter rollover detected

Posted: Sat Dec 26, 2009 10:30 am
by b_weijenberg
Post de data eens die je ontvangt met RFreceiver zodra je de voeding aansluit op de RFXMeter?

Re: Counter rollover detected

Posted: Sat Dec 26, 2009 4:27 pm
by simjoc
Ik heb de logfile naar je gemailed Bert.

Re: Counter rollover detected

Posted: Sun Dec 27, 2009 5:46 pm
by simjoc