Ik heb de complete bel gekocht, in gebruik met mijn bestaande deurbel knopje:
http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=69
Iemand een kaku deurbel script voorbeeld?
Re: Iemand een kaku deurbel script voorbeeld?
Om het batterij probleem op te lossen heb ik zelf het volgende gedaan:
Huidige deurbel drukker en deurbel binnen laten zitten, schakelende voeding naar de deurbel doorgelust naar een gelijkrichter incl. een LM317 met een beetje grote condensator en deze aangesloten op de pennen van de batterij.
Vervolgens de bestaande ingang van de KaKu deurbel doorverbonden zodat hij feitelijk altijd is gemaakt.
Nu wanneer er op de deurbel wordt gedrukt zal de oude deurbel gewoon werken maar zal op zijn beurt ook de KaKu deurbel voorzien van voeding waardoor hij zijn signaal netjes kan uitzenden.
En omdat er een condensator tussen zit doet hij dit (in mijn geval) voor ongeveer 2 a 3 seconden waardoor ik zeker weet dat ik het signaal binnen krijg.
(wel even een blok op de retrigger zetten anders wordt je gek )
Gr,
Huidige deurbel drukker en deurbel binnen laten zitten, schakelende voeding naar de deurbel doorgelust naar een gelijkrichter incl. een LM317 met een beetje grote condensator en deze aangesloten op de pennen van de batterij.
Vervolgens de bestaande ingang van de KaKu deurbel doorverbonden zodat hij feitelijk altijd is gemaakt.
Nu wanneer er op de deurbel wordt gedrukt zal de oude deurbel gewoon werken maar zal op zijn beurt ook de KaKu deurbel voorzien van voeding waardoor hij zijn signaal netjes kan uitzenden.
En omdat er een condensator tussen zit doet hij dit (in mijn geval) voor ongeveer 2 a 3 seconden waardoor ik zeker weet dat ik het signaal binnen krijg.
(wel even een blok op de retrigger zetten anders wordt je gek )
Gr,
__________________
Re: Iemand een kaku deurbel script voorbeeld?
Aardige oplossing.
Ik heb alleen wat moeite met het feit dat de trafo van de voeding 99,999% van de tijd energie staat te verbruiken.
Ik heb alleen wat moeite met het feit dat de trafo van de voeding 99,999% van de tijd energie staat te verbruiken.
Bram
Re: Iemand een kaku deurbel script voorbeeld?
Dat kan ik me voorstellen, ik heb ook wel mijn huidige bel trafo vervangen voor een ringkern trafo omdat deze ten opzichte van de orginele ongeveer 1,9 watt meer trok (nu zit ik rond de 1,2 watt in standby).
__________________