Page 1 of 1

Licht aan volgens Status maar niet echt

Posted: Sun Jan 30, 2011 6:54 pm
by Dickr43
Heb sinds ik (eindelijk) een event werkend heb dat via een schemersensor (KAKU) de verlichting aanschakelt een vreemd probleem. Volgens de logfile is het event juist getriggerd en heeft deze een ander event dat de lichten aan doet afgevuurd. Volgende de status pagina in Homeseer is het licht ook aan, de lampen blijven echter uit.

Wanneer ik dan het event dat afgevuurd is nogmaals handmatig laat afgaan, gaat het licht wel aan. Iemand anders dit ook al eens gehad?

Re: Licht aan volgens Status maar niet echt

Posted: Sun Jan 30, 2011 10:23 pm
by b_weijenberg
1. Heb je de HS (handshake) checkbox aangevinkt bij de RFXCOM transmitter configuratie?
2. Staat er een foutmelding in het HS log dat het commando niet goed verstuurd is?
Je kunt ook een vertraging van 10 seconden in het Event opnemen voordat je het commando naar de lamp(en) laat versturen. Je weet dan zeker dat de schemersensor niet meer staat te zenden.

Je kunt eigenlijk ook beter geen KAKU sensoren gebruiken in een huisautomatiseringsomgeving. Stand-alone werken deze perfect maar dus niet met bv Homeseer.
Probleem is dat de KAKU sensoren gedurende 3 tot 5 seconden RF versturen en daardoor worden andere RF signalen gestoord.
Gebruik liever de X10 MS13, ook niet 100% ideaal maar beter dan de KAKU bij gebruik van Homeseer.

Re: Licht aan volgens Status maar niet echt

Posted: Sun Jan 30, 2011 11:02 pm
by Dickr43
Dank voor je tip, denk dat het probleem in de zendtijd van de sensor zit. Zal een vertraging inbouwen. Heb geen foutmelding in de log. Ga ook even naar de handshake instelling kijken.