Deurbel ontvangen en aansturen vanuit Homeseer
Posted: Wed Feb 15, 2012 5:28 pm
Het stond al een tijdje op mijn lijstje maar ik heb nu mijn bestaande deurbelknop ook in Homeseer aan de praat. Er zijn al meer topics in dit forum maar ik dacht wellicht is het leuk om te delen hoe ik het gedaan heb.
Aangezien ik mijn huidige deurbelknop wil blijven gebruiken heb ik onderstaande KaKu deurbel gekocht.
http://www.vego.nl/klikaanklikuit/13/acdb_6500bc.htm
Vanaf de deurbelknop lopen er twee draden naar de trafo. Deze koppel je los van je trafo en sluit je aan op de zender. Op de zender dien je de X10 huiscode aan te geven. (A-P). Bij elke druk wordt er nu een draadloos X10 signaal verzonden. Dit signaal dien je vervolgens te koppelen aan de losse draadloze bellen die je gewoon ergens in het stopcontact prikt. In mijn geval zijn dit er drie (maximaal 6). Op de draadloze deurbel zit een LEARN knop. Druk die in en druk vervolgens op de deurbelknop. De bel is nu gelinkt aan de knop.
Homeseer config - receiver
Om de signalen ook in Homeseer te ontvangen dien je eerst te kijken naar de rfxcom instellingen.
- kijk in de X10 config of de huiscode die je gekozen hebt op 'Status only' staat
- kijk bij de receiver interface of X10 en ARC aanstaan
- druk nu op de deurbelknop
- in de homeseer log zie je een X10 signaal binnenkomen, kijk op welke code hij binnenkomt, bv D1
- maak nu een nieuw device aan met deze code
- het device wordt nu op 'ON' gezet als de knop ingedrukt wordt.
- als je de knop indrukt worden er achter elkaar "ON" meldingen verzonden
- je hoeft het device dus naderhand niet op "OFF" te zetten, dit gaat automatisch
Events
Als je events wil koppelen aan de knop hou er dan rekening mee dat je meerdere meldingen gaat ontvangen bij 1 druk op de knop. Zorg er dus voor dat je bij het aanmaken van een event kiest voor de optie.
"Cannot Retrigger for X " seconds. Kies bv 10 seconden
Homeseer config - transmitter
Je kan met de rfxcom transmitter de draadloze deurbellen ook aansturen. (vraag niet wanneer je dit gaat gebruiken maar het kan
- zorg ervoor dat de bij de rfxom transmitter de ARC en AC signalen op 'YES' staan. (bij mij stonden deze standaard aan en ik kan ze ook niet uitvinken)
- maak nu op de rfxcom plugin pagina een 'Output device' aan
- kies bij Device Id voor 'AC MODULE'
- selecteer de juiste transmitter en sla het device op
- zet nu de deurbel weer in de 'LEARN' stand
- door eventueel eerst een andere melodie te kiezen kun je er voor zorgen dat je een andere melodie kan gebruiken dan de melodie die je hebt gekozen voor de deurbelknop
- zet de output device nu op 'ON' zodat er een signaal verzonden wordt
- de deurbel ontvangt het signaal en ze zijn vanaf nu 'gelinkt'
Aangezien ik mijn huidige deurbelknop wil blijven gebruiken heb ik onderstaande KaKu deurbel gekocht.
http://www.vego.nl/klikaanklikuit/13/acdb_6500bc.htm
Vanaf de deurbelknop lopen er twee draden naar de trafo. Deze koppel je los van je trafo en sluit je aan op de zender. Op de zender dien je de X10 huiscode aan te geven. (A-P). Bij elke druk wordt er nu een draadloos X10 signaal verzonden. Dit signaal dien je vervolgens te koppelen aan de losse draadloze bellen die je gewoon ergens in het stopcontact prikt. In mijn geval zijn dit er drie (maximaal 6). Op de draadloze deurbel zit een LEARN knop. Druk die in en druk vervolgens op de deurbelknop. De bel is nu gelinkt aan de knop.
Homeseer config - receiver
Om de signalen ook in Homeseer te ontvangen dien je eerst te kijken naar de rfxcom instellingen.
- kijk in de X10 config of de huiscode die je gekozen hebt op 'Status only' staat
- kijk bij de receiver interface of X10 en ARC aanstaan
- druk nu op de deurbelknop
- in de homeseer log zie je een X10 signaal binnenkomen, kijk op welke code hij binnenkomt, bv D1
- maak nu een nieuw device aan met deze code
- het device wordt nu op 'ON' gezet als de knop ingedrukt wordt.
- als je de knop indrukt worden er achter elkaar "ON" meldingen verzonden
- je hoeft het device dus naderhand niet op "OFF" te zetten, dit gaat automatisch
Events
Als je events wil koppelen aan de knop hou er dan rekening mee dat je meerdere meldingen gaat ontvangen bij 1 druk op de knop. Zorg er dus voor dat je bij het aanmaken van een event kiest voor de optie.
"Cannot Retrigger for X " seconds. Kies bv 10 seconden
Homeseer config - transmitter
Je kan met de rfxcom transmitter de draadloze deurbellen ook aansturen. (vraag niet wanneer je dit gaat gebruiken maar het kan

- zorg ervoor dat de bij de rfxom transmitter de ARC en AC signalen op 'YES' staan. (bij mij stonden deze standaard aan en ik kan ze ook niet uitvinken)
- maak nu op de rfxcom plugin pagina een 'Output device' aan
- kies bij Device Id voor 'AC MODULE'
- selecteer de juiste transmitter en sla het device op
- zet nu de deurbel weer in de 'LEARN' stand
- door eventueel eerst een andere melodie te kiezen kun je er voor zorgen dat je een andere melodie kan gebruiken dan de melodie die je hebt gekozen voor de deurbelknop
- zet de output device nu op 'ON' zodat er een signaal verzonden wordt
- de deurbel ontvangt het signaal en ze zijn vanaf nu 'gelinkt'