Hallo,
Weet iemand hoe je de gasmeter moet instellen in de plugin
De devide hoe moet deze staan !!
hij telt alleen alles voor de comma
er staan bij mij 3 cijers achter de comma
dus bv 18080,146
je zou dus zeggen Divide 0,01
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
Gasmeter
Moderator: b_weijenberg
Gasmeter
Omdat je voor elke m3 duizend keer een puls krijgt is je deelfactor dus 1000.
Vergeet niet dat je calibratie waarde ook door dit getal gedeelt wordt.
Vergeet niet dat je calibratie waarde ook door dit getal gedeelt wordt.
Gasmeter
Hallo,
Dank voor de reactie
kijk dat wist ik dus niet dat ook de calibratie gedeeld wordt ik ga hier weer is mee aan de slag.
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
Dank voor de reactie
kijk dat wist ik dus niet dat ook de calibratie gedeeld wordt ik ga hier weer is mee aan de slag.
ed
<font size="1">Homeseer2.3.0.60 Snevl DooNetwork,ActiveBackup Plugin,NetCAM,PowerTrigger,RFXcom,BlRfid,BLebaymonitor,BLIcon,BLChart Jon00 Webpagebuilder,www.domotica.famschenk.eu</font id="size1">
Gasmeter
Mijn meterstand is 00000,943. (nieuwe meter)
Om de juiste stand in homeseer te krijgen,
Divide by: 1000
Calibration value: ?????? Wat vul ik hier in?
Gr,
Hans
Om de juiste stand in homeseer te krijgen,
Divide by: 1000
Calibration value: ?????? Wat vul ik hier in?
Gr,
Hans
- Jeroen Bartels
- Advanced Member
- Posts: 627
- Joined: Sun Jul 20, 2008 1:23 pm
- Location: Netherlands
Gasmeter
Volgens mij je beginstand waar je de meter wil laten beginnen. Deze wordt ook door 1000 gedeeld dan.
- b_weijenberg
- Forum Moderator
- Posts: 1746
- Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
- Location: Netherlands
Gasmeter
Divide By = 100 (laatste cijfers telt niet mee en wordt gebruikt om de RFXPulse te triggeren)
Calibration = 94
Units = m3
Calibration = 94
Units = m3
Gasmeter
en hoe corrigeer ik de tellerstand van de sensor. (door het afstellen en uittesten staan in het geheugen behoorlijk pulsen)
- b_weijenberg
- Forum Moderator
- Posts: 1746
- Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
- Location: Netherlands