Als ik het event ALLES UITSCHAKELEN (F3) geef wordt eerst de status van de radio en tv de gechecked (Velleman kit AC power slave module K8034 en een SM10 om een X10 signaal te genereren afhankelijk of tv en/of radio aan of uit staan - de IR code voor aan- en uitschakelen is hetzelfde) en dan wordt via een S3012 (X10 IR controller) een IR signaal gegenereerd om het spul uit te schakelen.
Dit werkt allemaal uitstekend als ik het F3 event vanuit HS start maar zodra ik F3 signaal, om de events te starten, via een X10 afstandsbediening (HR10 of HWG SH624-1) verstuur dan loopt het hele zootje in de soep.
In het log zie ik dat er meerdere F3's worden ontvangen en het event wordt dus meerdere keren doorlopen maar omdat de status van de tv en radio niet snel genoeg ge-update wordt, worden er IR signalen verzonden en de tv en/of radio wordt weer aangeschakeld terwijl dat niet zou moeten.
Hetzelfde gebeurt met dim commands; ook die worden, als ze in een event zijn opgenomen, meerdere malen doorlopen als dit event met een X10 afstandsbediening wordt gestart. De lampen dimmen dus meerdere keren.
Dit gebeurt zowel met een RFXcom ontvanger als met een TM13. Is er een oplossing voor dit probleem (bv een setting in HS of RFXcom waarmee dit kan worden voorkomen of een mogelijkheid dat bij het indrukken van de afstandsbediening er maar 1 maal een code wordt verzonden)
gr. Leo
ongewenst herhaald ontvangen van RF X10 commando's
Moderator: Ruud
- b_weijenberg
- Forum Moderator
- Posts: 1746
- Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
- Location: Netherlands
Re: ongewenst herhaald ontvangen van RF X10 commando's
geef bij het event aan dat het niet opnieuw getriggerd kan worden binnen bv 10 seconden, ik denk dat dit het probleem wel oplost.
Re: ongewenst herhaald ontvangen van RF X10 commando's
Bert, hoe doe ik dat..... Is dat een "conditie" die je toevoegd aan je trigger????
- b_weijenberg
- Forum Moderator
- Posts: 1746
- Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
- Location: Netherlands
Re: ongewenst herhaald ontvangen van RF X10 commando's
kijk eens op de Event Name tab, daar zie je Cannot Retrigger For: ??? (Seconds)
Re: ongewenst herhaald ontvangen van RF X10 commando's
Bert, dat is de oplossing
...Ik was al een paar dagen aan het zoeken hoe ik dit probleempje moest tackelen. Bedankt!!
vr.gr. Leo

vr.gr. Leo