Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)

Moderator: b_weijenberg

Post Reply
User avatar
Jeroen Bartels
Advanced Member
Advanced Member
Posts: 627
Joined: Sun Jul 20, 2008 1:23 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by Jeroen Bartels »

Ik ben er zojuist achtergekomen dat ik volgens mijn RFX meter dit jaar 2 dagen heb gehad met een negatief stroomverbruik van zo'n 1600 watt. hierdoor klopt mijn jaartotaal niet meer. Opvallend is dat beie dagen ongeveer een even negatief verbruik laten zien. Heeft iemand hier ervaring mee? Wat zou dit kunnen zijn?
Zie ook de grafieken:


Image

Image

**Jeroen**
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1746
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by b_weijenberg »

Dat zou kunnen komen door het invoeren van een andere calibration waarde of een fout packet of een overloop van de counter.

Haal, indien mogelijk, de foute packets uit de database of zet de waardes van die foute registratie op eenzelfde waarde als het record er voor.
User avatar
Jeroen Bartels
Advanced Member
Advanced Member
Posts: 627
Joined: Sun Jul 20, 2008 1:23 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by Jeroen Bartels »

Ik heb in de database gekeken maar het is niet een foute waarde maar hij begint na 1677kWh gewoon weer opnieuw te tellen...

Zie hier de 2 punten waar dat gebeurt:


Image

En in aug weer:

Image

Dat kan ik toch niet ff in de database corrigeren?

**Jeroen**
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1746
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by b_weijenberg »

Jeroen,

Dat is dus een counter overloop.
De counter heeft een maximale waarde van 16777215 pulsen
Zie http://www.rfxcom.com/documents/RFXMeter.pdf hfdstk 1
En als je 10000 pulsen per kWh hebt dan loopt deze counter dus regelmatig over.
Zeppie
Starting Member
Starting Member
Posts: 12
Joined: Mon Nov 09, 2009 8:11 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by Zeppie »

Als je deze grafieken zelf genereerd moet je je optel algoritme aanpassen :)
Of nog mooier: je DB inhoud aanpassen.

Je gebruikt 1 absolute waarde in je DB, waarbij je het verschil tussen 2 waardes van je meter bij optelt. Op het moment dat je 1e waarde (1667) hoger is dan je 2e waarde (0.1) dan weetje dat je overloop is gebeurd.
Dan pak je ((16777215 - laatste hoge waarde) + (2e waarde)) + base-waarde uit je database.

OF je slaag alleen het verschil tussen 2 gemeten waardes op, beetje met hetzelfde idee. Je snapt de strekking wel denk ik. De absolute waarde van de meter op deze manier opslaan kan dus niet :)
Succes :)
User avatar
Jeroen Bartels
Advanced Member
Advanced Member
Posts: 627
Joined: Sun Jul 20, 2008 1:23 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by Jeroen Bartels »

Maar helaas genereer ik deze grafieken niet zelf. Even hardop denkend: Is het mogelijk tussen de optische sensor en de RFXmeter een stukje hardware te plaatsen dat het aantal pulsen (inderdaad 10000 per kWh) door 10 deelt? Dus van iedere 10 pulsen wordt er maar een doorgegeven aan RFXmeter (dus 1000 pulsen per kWh). Dat moet toch mogelijk zijn? Iemand een idee hoe dat stukje hardware er uit moet zien?


**Jeroen**
User avatar
Jeroen Bartels
Advanced Member
Advanced Member
Posts: 627
Joined: Sun Jul 20, 2008 1:23 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by Jeroen Bartels »

@Bert,

Is dit niet in de plugin op te lossen door niet naar het getal wat de counter doorstuurt te kijken maar naar het verschil met de vorige stand? Als het verbruik plotseling negatief is weet de software dan dat er een roll over is geweest en kan daar dan toch een correctie op doen?

Ik neem aan dat ik niet de enige ben met een 10.000 pulsen per kWh meter.


**Jeroen**
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1746
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

Negatief stroomverbruik gemeten met RFXmeter

Post by b_weijenberg »

Jeroen,

Ik had dat in de eerste versies van de plugin maar heb dat er uit gehaald omdat het ook wel eens voorkwam dat er een fout in een ontvangen packet zat waardoor de calibratiewaarde onterecht verhoogd werd.
Je krijgt nu een waarschuwing in het message panel en je kunt dan handmatig de calibratiewaarde aanpassen.
In een volgend ontwerp van de RFXMeter is het denk ik zinvol om een deelgetal op te kunnen geven of een grotere tellerwaarde.

Bert